浮球液位計指示異常怎麽處理
發布時間:2021-03-25 15:44瀏覽次數:

浮球液位計具有結構簡單,調試方便,可靠性好,精度高等特點,廣泛適用於石化、生化、醫藥、食品飲料、水壩等領域液位工業計量和控製。浮球液位計在使用過程中難免會出現一些小問題,比如指示不正常,磁場幹擾,浮球被卡住無法移動等等,下麵將由恒升偉業給大家講下浮球液位計出現指示異常時我們應該如何處理。北京恒升偉業HSIN8000係列實標法液位計檢定裝置是一種專門用於液位儀表量值溯源的標準裝置,可實現預設參數自動測量,實現測量數據的自動采集、分析、計算與顯示,達到全自動檢測要求。

1、指示數值呈大狀態

當浮球液位計中浮球的配重處於zui低點,那麽(me)此時的液位必然非常高,而玻璃板與儀器指示不一致,數值呈現zui大化,出現這種情況可能是因為儀表浮球損壞,更換浮球即可。

2、浮球不隨液位變化,且處於高位置

出現這種情況通常是液位計中的浮球的(de)問題,可能是浮球脫落造成,工此時需要檢查並重新安裝浮球。

3、指示數值普遍偏低

造成這種情況的原因相對較多,浮球脫落、浮球之間的連杆斷裂、浮球指針損壞、表頭損壞也都有可能。此時我們需要逐一檢查,按壓儀表是否損壞;浮球連杆是否旋轉靈活;指針、表頭有無受損,如果這些都沒有問題那麽就應該是連杆斷裂,更換連杆即可。

4、變送器突然沒有指示

出現這類問題首先檢查電回路處的電壓是否有信號顯示,如果沒有,再次測量一次元件電源是否正常,若顯示無異常,即極性不反轉,且電流轉換部分沒有電量輸出時,則能判定是儀表頭受到損壞,工對儀表頭維修或更換即可。