雷達液位計讀書出現波動障礙的(de)原因分析
發布時間:2021-05-21 17:21瀏覽次數:

導波雷達液位計在使用前需經過液位計檢定裝置的檢定,隻有檢定合格的雷達液位計方可投入使用,經過長時間使用,難免會出現讀數發生波動故障,首先分析是不是因為工藝原因引起的然後等到排除工藝原因後再去查找引起液位計波動的其他原因,並進行相關處理。導波雷達液位計波動的常見原因有:

1、介質波動會引起導波雷達液位計讀數波動。這種現象是由工藝變化造成的,因此並不屬於儀表故障。一般等到介質波動停止後,導波雷達液位計的讀數也就會恢複正常。

2、導波雷達液位計的(de)導波強度過強或者過弱,導致讀數波動大。

3、導波雷達液位計鋼纜安裝較鬆或沒有配重,容易讓鋼纜擺動,與設備內壁發生碰撞,從而導致液位計指示波動大。

4、導波雷達液位計鋼纜的安裝位置距離設備內壁太近,也會容易讓鋼纜擺動跟設備內壁發生碰撞。

5、導波雷達液位計測量盲區過小。

6、導波雷達液位計安裝位置緊靠進料口,進料衝刷鋼纜從而造成導波雷達液位計指示波動。

解決方法:

1、應當根據現場需求進行導波雷達液位計盲區設置調整。

2、根據現場需求調整導波雷達液位計的導波強度。

3、安裝導波雷達液位計鋼纜時應拉緊固定,或重新配置。

4、在導波雷達液位計鋼纜底部增加配重(比如重錘),讓鋼纜在測量過程中不會出現晃動。

5、導波雷達液位計安裝位置需要避開進料口,並且跟罐壁保持恰當的距離。