超聲波液位計幹擾消除方法
發布時間:2021-05-28 17:57瀏覽次數:

我們在使用液位計檢定裝置的時候還會使用到很多變頻器、電動機、離心機等帶有幹擾源的儀器設備。超聲波液位計在應用到工業生產活動前需要用液位計檢定裝置進行校驗是否合格。這些幹擾都會影響到超聲波液位計的測量精度,甚至有時直接出現失靈的現象。那麽(me)有沒有什麽消除幹擾的方法呢?

一般當超聲波出現兩個有規律的類似小丘式的凸起的時候,這就說明儀表受到了明顯的電磁幹擾。通常的幹擾消除方法有以下幾種:

1、先接地線。但是接地是有嚴格要求的:把接地端子單獨接一根線到真正的大地,比如通水的金屬管道,或者插入地下的金屬杆上。注意:千萬不要跟電氣櫃的接地線接到一塊,而是要單獨接地。另外接地的金屬管道或者金屬杆上的油漆或者鏽要記得需刮掉。同時要注意,一定要單獨給儀表供電。

2、如果是強電磁幹擾,那麽接地也隻能屏蔽掉一部分的幹擾。此時還需要使用抗幹擾的開關電源來給儀表供電。

3、增加隔離器。有些幹擾信號是從信號端發出來的,那麽此時在控製櫃接入隔離器就能解決問題。

4、準確安裝,避免應用幹擾。如果超聲波液位計的換能器在對準罐底或卸料口的斜壁時,超聲脈衝發射出來但是收不到回波,此時檢測儀就會發出報警或調節到***大限度,且可能會把幹擾回波作為物位回波接收。

 