雷達液位計出現故障怎麽辦
發布時間:2021-07-12 15:01瀏覽次數:

雷達液位計在石油化工行業應用廣泛,但很多對雷達液位計的檢定和故障處理方法還不是很熟悉這就導致了雷達液位計的故障現象得不到及時處理除了在使用前經過液位計檢定裝置檢定合格外,使用者還需要掌握一定的故障處理知識,下麵恒升偉業來簡單介紹下雷達液位計常見故障,並提出簡要解決方法。

1.測量值存在誤差

故障表現為實際液位和測量值的變化趨勢一致,但數值不相等。

采用傳統的繩測法測量真實的上空距離,如果實測值與儀表顯示上空距離相一致,證明儀表本身品質沒有問題。根據雷達液位計的工作原理,實際液位由空罐距離減去測量參考點到介質表麵的距離,因此空罐高度必須準確無誤,在標定前必須實地測量,以取得***真實的數據。如果儀表接入計算機係統,還應檢查儀表滿量程參數和計算機組態數據是否一致。

2.測量值明顯失真

故障表現為液位變化而測量值恒為常數,當儲罐排空或將滿時儀表保持一個明顯的假料位,也或者表現為槽罐內物料將滿時顯示彈回一個低值。造成這類故障的通常是以下原因:

1)天線結疤。厚而濕的(de)結疤會對微波產生強烈的反射,使儀表測量值保持一個恒定的高液位值。

2)料排空時天線或附近的凝聚物產生幹擾回波。

3)物料排空時槽罐內固定組件引起強烈回波。針對上述情況應采取以下方法進行解決:a.仔細清理天線和天線附近的附著物。b.激活並合理地設置“窗口抵製”距離。c.進行“固定組件回波抑製”。d.槽內物料將滿時儀表顯示一個較低的(de)料位,是由於液麵升高槽內多重回波增加,應修改近現場抑製距離,以消除多重回波的(de)影響。

3.測量值波動

在槽內由於攪拌介質表麵劇烈起伏,或是因為下料使得槽內臨時性幹擾回波增強,從而測量值波動。除了改善應用參數(激活浮點平均曲線算法),激活近現場抑製,增大輸出阻尼外,還應檢查儀表的安裝位置,或是考慮安裝更大規格的天線。

如果是卡件供電的兩線製儀表,還應檢查DCS 模擬量輸入卡件是否有足夠的帶負載能力。沉降160 槽雷達液位計曾出現被測液麵平穩但測量值劇烈波動的故障,在進行***檢查後確定是DCS係統的AI 卡帶負載能力不夠。將儀表由卡件通道供電改為外供電方式,測量信號經隔離器送入卡件,儀表故障消失。

4.失波

故障表現為儀表出現“失波”錯誤或死機。在對低介電常數液體進行測量時,因為液體的反射能力弱,經常會出現失波的現象,但在氧化鋁行業不存在液體反射能力弱的(de)問題,因此失波多是由於旋渦、湍動的液麵、稠而厚的泡沫使得雷達波擴散或被吸收,因而回波微弱甚至沒有回波。

對待這種情況,應根據容器內工藝特性設定***優的應用參數。采取以上措施沒有明顯效果的話,應改換安裝位置或更大尺寸的天線,以增強回波強度。使用導波管或旁通管是解決失波現象頻繁的有效方法,但安裝工作量大,而且不適於易結疤料漿。

 