壓力變送器的校準
發布時間:2021-07-15 13:16瀏覽次數:

壓力變送器的工作原理是將測壓元件受到的氣體、液體等物理參數轉變成標準的信號輸出。用戶在使用時要保證壓力變送器的正常運行,一定要在變送器投入生產活動前采用壓力校驗台設備對其相應的校準工作

壓力變送器種類較多,不同種類的壓力變送器在校準工作中有不同的注意事項。先說常規差壓變送器,首先將阻尼調零狀態,先調零點,加滿度壓力調滿量程,使輸出為20毫安。調零點時對滿度影響可以忽略,但調滿度時則不行,在不帶遷移時其影響約為量程調整量的1/5,即量程向上調整1毫安,零點將向上移動約0.2毫安,反之亦然。

對於智能差壓變送器,由於HART變送器結構的原因,智能變送器在輸入壓力源和產生的4-20毫安電流信號之間,除機械、電路外,還有微處理芯片對輸入數據的運算工作。對智能變送器的校準有:“設定量程”、“重定量程”、“微調”的區別

其中“設定量程”操作主要是通過LRV.URV的數字設定來完成配置工作,而“重定量程”操作則要求將變送器連接到標準壓力源上,通過一係列指令引導,由變送器直接感應實際壓力並對數值進行設置。而量程的初始、***終設置直接取決於真實的壓力輸入值。但要看到盡管變送器的模擬輸出與所用的輸入值關係正確,但過程值的數字讀數顯示的數值會略有不同,這可通過微調項來進行校準。由於各部分既要單獨調校又必需要聯調,因此實際校準時可按以下步驟進行:

1、先做一次4-20毫安微調,用以校正變送器內部的D/A轉換器,由於其不涉及傳感部件,無需外部壓力信號源。

2、再做一次全程微調,使4-20毫安、數字讀數與實際施加的壓力信號相吻合,因此需要壓力信號源。

3、zui後做重定量程,通過調整使模擬輸出4-20毫安與外加的壓力信號源相吻合,其作用與變送器外殼上的調零(Z)、調量程(R)開關的作用完全相同。