壓力開關通常分為兩大類,一類是機械式的,另一類為電子式的。其中,機械式壓力開關當被測壓力超過額定值時,彈性元件的自由端產生位移,直接或經過比較後推動開關元件,改變開關元件的通斷狀態,達到控製被測壓力的目的。
電子式壓力開關工作主要采用壓力傳感器進行壓力采樣,通過壓力傳感器直接將非電量轉換為電壓或電流,通過信號調理電路對傳感器信號進行處理,然後驅動後部電路或控製電開關。
按照要求,用壓力校驗台和標準器對壓力開關進行檢定,需要確認其外觀、絕緣強度、重複性誤差、控壓範圍、設定點偏差等內容。其中,控壓範圍的檢定需要將設定點調至 zui 大位置,然後由零增加至觸點動作,對標準器上壓力值進行讀取,該數值即為上切換值。將設定點調至 zui 小,然後緩慢減小至觸點動作,可以得到下切換值。
根據得到的數值,可以確定壓力開關是否在控壓範圍內。針對設定點偏差,則要使設定點處在量程下限標度附近,然後增加壓力直至壓力開關指示壓力接近設定點,然後增加緩慢增加壓力,使其逼近檢定點到觸動動作,此時讀取數值為上切換值。按照相反的流程,可以讀取下切換值。反複三次循環,可以得到平均值,然後使設定點在壓力開關量程上限附近重複上述檢定步驟。
恒升偉業HSIN係列手動壓力泵選用***進采用***鋁材和密封技術,特殊的加工工藝,產品的特殊結構和極易操作的特點是校驗壓力表、壓力開關等其他壓力儀器儀表的理想壓力源。
- 2023-09-20
北京恒升偉業 HSIN685智能數字壓力校驗儀 - 2025-02-25
靜壓式液位計的檢定流程 - 2025-02-25
熱電偶檢定裝置:為新能源設備提供溫度監測保障 - 2025-02-25
壓力校驗儀賦能稀土新材料產業高效生產 - 2025-02-25
準確校驗,安全出行:壓力校驗台助力鐵路儀表管理 - 2025-02-25
幹體爐:滿足醫院多樣化溫度校準需求 - 2025-02-24
溫度校驗儀:確保工業安全的溫度計量安全可靠 - 2025-02-24
車輛段中壓力校驗儀的應用:保障安全與效率的關鍵 - 2025-02-24
壓力校驗台與校驗儀:化工、天然氣管道行業的壓力計量保證 - 2025-02-21
守護鋼鐵企業的“液位之眼”—模擬法液位計檢定裝置