雷達液位計的(de)校準方法
發布時間:2021-09-07 15:35瀏覽次數:

由於雷達液位計一般測試距離多在2-10m或大於10m,在實驗室模擬校準需要的距離難度較大因此多采用在線校準的方法對雷達液位計進行校準模擬法液位計檢定裝置利用現場工藝條件,通過液位的改變,比較雷達液位計輸出值和實際檢尺測量值或其他形式液位測量值。依據《液位計計量檢定規程》對雷達液位計進行多點或單一點的校準,然後通過調試軟件對其進行調試,使其達到測量精度要求。

由於在線常規校準受工藝條件影響過多,因此我們需要探討參考點校準方式。參考點校準即為通過設置一個參考的反射點,對雷達液位計進行單點的校準。實際運行為:在雷達液位計的波束滿量程位置設置1個反射原件,反射原件與雷達液位計的距離***測量。在校準時,通過雷達液位計對參考點的實際測量與已知數值的比對,通過比對值調試校準雷達液位計。

參考點的設置,位於滿量程處有兩點好處:

1)一般工藝液位不會達到滿量程,所以校準時可以不影響正常生產;

2)滿量程處距離短,反射強度高,這樣反射原件可以做的足夠小,減少反射物的幹擾,保證實際測量液位反射波的強度。

參考點的設置不宜過多,過多則幹擾正常的(de)液麵反射波強度。由雷達液位計的測量原理可知:距離誤差是由T或△f引起的(de),在滿量程位置設置參考點則T或△f應所測量值***小,亦即測量難度***大,相對應的誤差應為全量程中***大值。所以在參考點對取得T的電氣原件進行數值/係數修正是可以滿足全量程誤差精度要求的。同時我們考慮電氣檢測原件在全量程測量是體現線性誤差的(de),則在參考點位置單點調試、數據修正是可行的。正如壓力表在單點定值對全量程線性誤差產生修正作用,單一參考點數值修正在雷達液位計的校準上是可行的。

雷達液位計要做到參考點校準,將參考點設置在滿量程處是非常必要的。一般智能儀表都有滿量程和零點調整,我們可以利用滿量程調整選項對雷達液位計進行參考點校準,而不必再增加其他功能。同時利用智能儀表的顯示功能和濾波功能,在校準完成後,將參考點的(de)反射波屏蔽或標注,使之不對工藝界麵反射波產生影響。