熱電偶測溫故障及處理辦法
發布時間:2021-09-15 15:17瀏覽次數:

熱電偶常用於各種工業現場,我們都知道,熱電偶在使用前以及使用了一段時間後都要經過熱電偶檢定係統的檢定合格,使用過程中,難免也會出現一些測溫故障的問題,下麵恒升偉業總結了一些較為常見的熱電偶故障問題並提出相應的解決措施。

熱電偶斷線:這種情況可能是電極受到機械碰傷或熱電偶長期在高溫下變質導致的,主要表現為儀表顯示***大值或保留在原地不動,這時候應檢查熱電偶內部偶絲是否短路。

處理方法:1、如果熱電偶絲損失或斷裂,可減去焊點重新進行焊接,經檢定合格後安裝使用,同時需要注意插入長度變化。2、如果碰傷嚴重或偶絲變質,應及時更換新熱電偶。

熱電偶測溫不準:熱電偶熱電勢變化主要表現在熱電偶輸出信號與實際值不符。此時應檢查熱電偶插入長度是否過長或過短;安裝位置和安裝方法是否妥當;熱電偶保護管表麵是否積垢;熱電偶內部是否潮濕漏電;熱電偶電極是否有縮徑現象;熱電偶測量端焊點是否呈球狀、表麵是否光滑、有無氣泡氣孔或夾渣;熱電偶偶絲是否變色變質。

處理方法:1、取出熱電偶偶絲,保護管和偶絲保持幹燥。2、將幾何尺寸不符合要求的熱電偶更換掉。3、熱電偶焊點不是球狀、表麵凹凸不平、有無氣泡氣孔或夾渣的,剪去焊點重新焊接,經檢定合格後使用。4、熱電偶變質變色,則更換新熱電偶使用。5、改變熱電偶插入長度或安裝位置至合適位置,牢固安裝。

熱電偶輸入儀表顯示值不穩定:在顯示儀表經檢驗無故障情況下,儀表顯示值漂浮不定,此時應檢查熱電偶接線柱與熱電偶絲是否良好接觸;熱電偶是否安裝牢固;熱電偶有無擺動現象;熱電偶接頭處是否有導電液體、潮濕粉塵及金屬雜質;電極是否接地、短路或斷路;與儀表連接是否牢固;熱電偶偶絲是否似斷非斷、焊接不良。

處理辦法:1、清理熱電偶接線盒,烘幹後牢固安裝。2、重新進行熱電偶焊接,檢定合格後使用。3、用萬用表測量熱電偶偶絲電阻值,不合格重新更換。4、找出熱電偶補償導線接地、短路、斷路處,加以修理或更換新補償導線。