壓力變送器無輸出的解決辦法
發布時間:2021-10-12 14:13瀏覽次數:

壓力變送器是一種將壓力轉換成氣動信號或電動信號進行控製和遠傳的設備,如果用於貿易結算、環保測量等方麵的就有強製性的檢定周期,那就需要用壓力校驗台等檢定設備進行定期檢定。有時候會出現壓力變送器無輸出的問題,下麵恒升偉業就這個情況簡單介紹下解決方法。

壓力變送器檢定裝置

首先,檢查變送器電源是否接反測量變送器的供電電源,是否有24V直流電壓;如果是帶表頭的,檢查表頭是否損壞(可以先將表頭的兩根線短路,如果短路後正常,則說明是表頭損壞);將電流表串入24V電源回路中,檢查電流是否正常;電源是否接在變送器電源輸入端

若出現以上問題,相應的解決方法是:把電源極性接正確保證供給變送器的電源電壓≥12V(即變送器電源輸入端電壓≥12V)。如果沒有電源,則應檢查回路是否斷線、檢測儀表是否選取錯誤(輸入阻抗應≤250Ω);表頭損壞的則需另換表頭,如果正常則說明變送器正常,此時應檢查回路中其他儀表是否正常。把電源線接在電源接線端子上。