1、常規校準方式
雷達液位計一般量程比較長,有的甚至大於10m,如果實驗室的液位計檢定裝置無法模擬校準需要的量程時,可以采用在線校準的方式。雷達液位計在線校準主要通過改變液位,將雷達液位計所得測量值與實際檢尺測量值相比較。依據相關檢定規程對雷達液位計進行校準,再通過軟件調試,使其達到測量精度要求。
由於在線校準方式將工藝幹擾及安裝誤差因素同時進行了校準,因此采用此種方法校準的精度高於實驗室送檢。但不能忽視的時,在線常規校準要利用現場工藝條件,且校準時間較長,一些儲罐要停產,回給現場生產活動帶來一定負麵影響。同時,檢尺測量也回受到現場安全及技術影響。
2、參考點校準方式
參考點校準即為通過設置一個參考的反射點,對雷達液位計進行單點的校準。在雷達液位計的波束滿量程位置設置1個反射原件,反射原件與雷達液位計的距離***測量。在校準時,通過雷達液位計對參考點的實際測量與已知數值的比對,通過比對值調試校準雷達液位計。
參考點的設置,位於滿量程處有兩點好處:
1)一般工藝液位不會達到滿量程,所以校準時可以不影響正常生產;
2)滿量程處距離短,反射強度高,這樣反射原件可以做的足夠小,減少反射物的幹擾,保證實際測量液位反射波的強度。
參考點的(de)設置不宜過多,過多則幹擾正常的液麵反射波強度。由雷達液位計的測量原理可知:距離誤差是由T或△f引起的(de),在滿量程位置設置參考點則T或△f應所測量值***小,亦即測量難度***大,相對應的誤差應為全量程中***大值。所以在參考點對取得T的電氣原件進行數值/係數修正是可以滿足全量程誤差精度要求的。同時我們考慮電氣檢測原件在全量程測量是體現線性誤差的,則在參考點位置單點調試、數據修正是可行的。正如壓力表在單點定值對全量程線性誤差產生修正作用,單一參考點數值修正在雷達液位計的校準上是可行的。
雷達液位計要做到參考點校準,將參考點設置在滿量程處是非常必要的。一般智能儀表都有滿量程和零點調整,我們可以利用滿量程調整選項對雷達液位計進行參考點校準,而不必再增加其他功能。同時利用智能儀表的顯示功能和濾波功能,在校準完成後,將參考點的反射波屏蔽或標注,使之不對工藝界麵反射波產生影響。
參考點在線校準可以在不影響生產的情況下進行,減少了對工藝的影響和校準時間。但是參考點校準是單點校準,僅對線性誤差具有數值修正作用。參考點校準不能對工藝波動,泡沫等非線性誤差進行校準,所以校準時要具體考慮現場工藝條件。
- 2023-09-20
北京恒升偉業 HSIN685智能數字壓力校驗儀 - 2025-02-27
液位計在化工行業的應用及其檢定裝置的重要性 - 2025-02-27
船舶鍋爐溫度監控的關鍵:熱電偶校驗解決方案 - 2025-02-27
HSIN930幹體爐校驗雙金屬溫度計步驟 - 2025-02-27
壓力表校驗操作步驟:以HSIN6000B全自動壓力校驗儀為例 - 2025-02-27
壓力校驗設備,守護燃氣發電機組穩定運行 - 2025-02-26
液位計檢定裝置:守護工業生產安全的重要一環 - 2025-02-26
壓力傳感器標定係統:新型傳感器研發的得力助手 - 2025-02-26
溫度校驗儀和檢定係統在有色金屬行業中的關鍵作用 - 2025-02-26
準確計量,保障航行:熱電偶校驗儀與檢定係統助力船舶運營