串行通信接口RS-232、RS-485 和 RS-422 的區別
發布時間:2022-04-01 11:40瀏覽次數:

與校準設備進行通信至關重要,尤其是對於沒有顯示器的壓力傳感器。這種通信是通過行業中的各種協議建立的。Mensor壓力控製器提供串行通信標準,例如 RS-232 和 RS-485,有時候RS-422 經常與 RS-485 混淆,為了更好地理解這些協議,以下是所有三個協議的概述:

mensor壓力控製器

RS-232 是當今***常用的通信標準之一,在大多數個人計算機上找到 RS-232 端口,也有許多 RS-232 到 USB 適配器可用。該特定標準具有點對點通信方法,這意味著有一個控製器(主)和一個接收器()。在壓力傳感器應用中,它表示每需要一個壓力傳感器,就需要一個 RS-232 端口。RS-232 的另一個限製是***大電纜長度,建議為 15 米。RS-232 在全雙工模式下運行,這意味著控製器和接收器可以同時通信而不受幹擾。帶有 RS-232 的 Mensor壓力傳感器需要三根線進行設置:傳輸數據 (TX)、接收數據 (RX) 和信號接地。

在工業環境中,RS-485也是很常見的,因為它具有長距離通信能力、多點能力和抗噪聲能力。多點意味著在一條總線上可以有多個具有多個接收器的控製設備。使用 RS-485,一條總線上至少可以有32個接收器(***多256個,具體取決於單元負載)。

RS-232 一樣,今天有許多 USB 到 RS-485 適配器可用,但引腳排列確實因製造商而異。這是因為標準沒有***引腳排列,因此檢查每個設備的引腳排列以確保兼容性很重要。

RS-485通常是兩線半雙工,但也可以是四線全雙工。Mensor壓力控製器采用全雙工四線製。兩種配置各有利弊。半雙工更容易設置,因為它隻有兩根線而不是四根線。另一方麵,半雙工更難編程。這是因為一次隻有一個設備可以通信,所以時間可能會成為問題。如果兩個設備同時嚐試通信,就會發生數據衝突。

全雙工的另一個好處是,如果傳感器處於連續輸出模式,它允許控製器繼續向傳感器發送命令。對於半雙工設置,連續輸出會阻塞傳輸線,並且不允許控製器可靠地發送命令。

可以將四線設備轉換為兩線設備,但這會使全雙工功能失效。這可以通過將 RX+ 與 TX+(A 與 Y)以及 RX- 與 TX-(B 與 Z)連接來完成。這種靈活性使用戶可以控製使用任一配置。

雖然不是很常見,但 RS-422 值得一提。RS-422 是 RS-485 的前身,兩者往往是混淆的(de)根源。RS-422 與 RS-485 相似,因為它們都使用差分信號,長距離通信,並允許多點。但是,RS-422 多點僅允許一個驅動器和***多 10 個接收器。RS-422 通常是四線全雙工。因此,通常使用 RS-422 端口與全雙工 RS-485 設備進行通信。RS-485 或多或少地取代了 RS-422 作為行業中的串行多點標準。