壓力變送器的檢定工作
發布時間:2022-06-10 16:23瀏覽次數:

壓力變送器作為測量壓力的(de)數字化儀表,用於工業過程壓力參數的測量和控製,被廣泛的用於石油化工、煤化工、地質勘探、管道輸油輸氣、汽車製造等行業,同時它也屬於我國的強製計量檢定器具,需要壓力校驗台等設備定期檢定以保證儀表的準確度等級,為生產製造提供安全可靠的保證。

對於檢定壓力變送器的(de)標準器我們一般選擇活塞式壓力計,通常選擇萬分之二級或者十萬分之五級的活塞式壓力計也可以選擇壓力發生器和數字壓力計的組合,數字壓力計zui好能夠選擇0.02級及其以上。因為在計量標準考核中要求標準器的準確度等級至少是被檢儀器的三倍以上,我們通常見到的大部分壓力變送器都是進口的,準確度等級一般是0.1級或者優於0.1級。

外觀檢查要求壓力變送器銘牌應完整、清晰密封性試驗要求壓力變送器的測量部分在承受測量壓力上限時(差壓變送器為額定工作壓力)不得有泄露現象絕緣電阻要求變送器各組端子(包括外殼)之間的(de)絕緣電阻不小於20MΩ,絕緣強度要求變送器各組端子(包括外殼)之間施加頻率為50Hz的規定試驗電壓,曆時1min應無擊穿和飛弧現象。其中密封性和絕緣強度隻需在首 次檢定中檢定,後續檢定可不做。

壓力變送器的(de)接線方法:打開壓力變送器的後蓋,會有三個端子(有的(de)也有四個),其中有兩個是接24V供電,上麵會標注24V“+” “-”或者在端子旁邊寫著Power/Supply/Singal“+” “-”等英文字母,在做HART通信時也是用的這兩個端子,但是要串一個250Ω的電阻。另外還有一個TestCheck)端,在做測試時才用,通常檢定時不用,然後將24V直流電源,萬用表及壓力變送器串聯起來形成一個回路就行。

測量誤差及回差的檢定:在檢定前為了達到熱平衡,需要檢定設備和被檢變送器在規定檢定條件下放置2h檢定點應按照量程均勻分布,一般包括測量上下限在內不少於五個點,優於0.1級的壓力變送器應不少於9個點。將壓力變送器安裝到活塞式壓力計上進行接線,首先 進行零點的測量,然後從零點打壓到下一個檢定點,當砝碼在平穩的運轉時讀取並記錄實測值,如此進行下一個點直至zui大點,然後反方向平穩改變壓力到各檢定點,這為一個循環。強製檢定的壓力變送器應進行上述三個循環的檢定。測量誤差=實測值-標準值。回差可以和測量誤差同時進行,回差等於每次循環中同一個點上行程和下行程差值的絕 對值。