隨著傳感器技術的不斷成熟和發展,壓力傳感器和變送器在自動化控製領域得到了廣泛的應用,作為強製檢定的計量器具,壓力傳感器和變送器必須經檢定合格後才能投入到生產活動中使用。同時,即便是經過壓力校驗儀、壓力校驗台等計量設備檢定合格的壓力傳感器和變送器,在實際使用過程中依舊難免會出現一些故障,以下列出常見的幾種:
1、壓力上去,變送器上不去。首先我們應檢查壓力接口是否漏氣或者被堵住,排除這種情況之後,檢查接線方式和檢查電源,如電源正常則進行簡單加壓看輸出是否變化,或者察看傳感器零位是否有輸出,若無變化則傳感器已損壞,可能是儀表損壞或者整個係統的其他環節的問題;
2、加壓變送器輸出不變化,再加壓變送器輸出突然變化,泄壓變送器零位回不去,很有可能是壓力傳感器密封圈的問題。常見的是由於密封圈規格原因,傳感器擰緊之後密封圈被壓縮到傳感器引壓口裏麵堵塞傳感器,加壓時壓力介質進不去,但在壓力大時突然衝開密封圈,壓力傳感器受到壓力而變化。排除這種故障的zui佳方法是將傳感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更換密封圈再試;
3、是變送器輸出信號不穩。這種故障有肯是壓力源的問題。壓力源本身是一個不穩定的壓力,很有可能是儀表或壓力傳感器抗幹擾能力不強、傳感器本身振動很厲害和傳感器故障;
4、變送器與指針式壓力表對照偏差大。出現偏差是正常的現象,確認正常的偏差範圍即可;
5、微差壓變送器安裝位置對零位輸出的影響。微差壓變送器由於其測量範圍很小,變送器中傳感元件會影響到微差壓變送器的(de)輸出。安裝時應使變送器的(de)壓力敏感件軸向垂直於重力方向,安裝固定後調整變送器零位到標準值。