常見問答

壓力變送器現場校準方法
發布時間:2023-08-09 16:19瀏覽次數:

工業現場通常涉及到大量的儀表安裝,為保證工業生產的(de)安全高 效運行,我們要經常對這些儀表進行現場校準一般說現場校準儀表隻是對示值誤差的確認。差壓變送器分為氣動、電動兩大類,用來與節流裝置配用測量流量,也有的用來測量液位或其他參數。大量的差壓變送器服務在生產現場,多數情況校準都在現場進行。

壓力校驗儀

一、工具與儀器

現場校準差壓變送器一般不是非要將變送器拆下,先關閉引壓管正、負壓閥,打開平衡閥,卸下正、負壓排氣孔堵頭,氣壓信號可以從變送器正壓側經校表接嘴進入,負壓側通大氣。校準用的工具無特殊要求,有常用扳手及儀表工配用的工具即可。作校準用的標準器,其誤差限應是被校表誤差限的1/3~1/10。

校準新式壓變送器需用的器具如下:智能數字壓力校驗儀、 精密電流表氣源減壓閥 、氣動定值器、氣源管三通、膠管、電線、校表接嘴等。

二、 接線

儀表校準接線可以從儀表運行狀態取下的接線不取下儀表校準時可結合實際情況連接,如氣動表可不另接氣源,電動表可不另接電源等。對於高差壓的差壓變送器,輸入信號可由活塞壓力計提供。

三、 操作步驟

1.氣動差壓變送器的校準步驟

1)基本誤差校準

a.關閉引壓管正、負壓閥,打開平衡閥。

b.接好校準線路

c.卸去正、負側排氣堵頭。

d.用氣源鈄正、負壓室內的殘液從排氣堵頭經放空堵頭吹淨。

e.打開氣源閥供氣。

f.經校表接嘴向正壓側排氣孔加輸入信號。選差壓變送器測量範圍的0%、25%、50%、75%、***五個點為標準值進行校準。

g.平移增加信號壓力,讀取輸出各點相應的實測值。

h.使輸出信號上升到上限的105%處,停留2分鍾左右,使輸出信號平穩地減少到***小,讀取各點相慶的實測值。

氣動差壓變送器的允許基本誤差不得超過變送器規定的精度等級回程誤差不得超過變壓器規定允許基本誤差的絕 對值。