對熱電阻的安裝,應注意有利於測溫準確,安全可靠及維修方便,而且不影響設備運行和生產操作。在選擇對熱電阻的安裝部位和插入深度時要注意以下幾點:
1、為了使熱電阻的測量端與被測介質之間有充分的熱交換,應合理選擇測點位置,盡量避免在閥門,彎頭及管道和設備的死角附近裝設熱電阻。
2、帶有保護套管的熱電阻有傳熱和散熱損失,為了減少測量誤差,熱電偶和熱電阻應該有足夠的插入深度:
1)對於測量管道中心流體溫度的熱電阻,一般都應將其測量端插入到管道中心處(垂直安裝或傾斜安裝)。如被測流體的管道直徑是200毫米,那熱電阻插入深度應選擇100毫米;
2)對於高溫高壓和高速流體的溫度測量(如主蒸汽溫度),為了減小保護套對流體的阻力和防止保護套在流體作用下發生斷裂,可采取保護管淺插方式或采用熱套式熱電阻。淺插式的熱電阻保護套管,其插入主蒸汽管道的深度應不小於75mm;熱套式熱電阻的標準插入深度為100mm。
3)假如需要測量是煙道內煙氣的溫度,盡管煙道直徑為4m,熱電阻插入深度1m即可。
4)當測量原件插入深度超過1m時,應盡可能垂直安裝,或加裝支支撐架和保護套管。
北京恒升偉業熱電偶熱電阻檢定係統是計算機技術、電子技術、自動測試技術於一體,以計算機為主體,由智能多通道超級測溫儀、智能恒溫設備、通用打印機和專用軟件組成,主要用於自動檢定、校準各種熱電偶、熱電阻、溫度變送器、雙金屬溫度計等,整個檢定過程均可自動完成,大大提高檢定人員工作效率。