側裝磁翻轉板液位計的校準方法
發布時間:2020-07-15 16:34瀏覽次數:

根據行業的相關規定,2米以下的液位計需要通過標準水箱等裝置進行檢測,超過2則需要用到模擬檢測。實際工況下,磁翻板液位計的大量程校準就需要解決以下幾個問題。1.怎麽解決測量密度的誤差;2.怎麽確定液位的(de)參照點;3.儲罐的位置不都是垂直和橫向擺放的,測量標準器要怎麽測量;
 

模擬法液位計檢定裝置

恒升偉業就以側裝磁翻轉板液位計為例,為大家探討下以上3個問題。首先了解下側裝磁翻轉板液位計的結構,基於浮力原理和磁耦合原理進行液位數值指示的。當被測量的液位變化的時候,側裝磁翻轉板液位計中的磁性浮子也會隨著變化,根據磁性浮子的數值變化通過磁耦合將信號傳遞到磁翻柱指示器,驅動雙色翻板翻轉,從而***的表現液位變化。此外還需要內置幹簧管觸點的閉合,實現信號的傳送,一般情況在產品出廠之前會調製好。

側裝磁翻轉板液位計現場調製的步驟,下圖所示,A是液位計的零線;B是液位計的全量程線;C是油箱連接噴嘴的法蘭端口或預留端口;D是液位變送器;E是下連接法蘭開口的手動球閥;F是油箱與液位計連接的(de)法蘭;a是下管的液位線;b是液位為零的水位;c是測得的水位線。

液位計檢定

管道連接和測試現場校準的基本原理圖

(1)確定介質密度。密度可以通過標準密度計測量並記錄下來看看是否滿足液位計的使用要求。

(2)確定參考零點。①首先,用遊標卡尺測量連接管的內徑D,確定水箱頂部標準液位的下尺點,***好是磨削槽,以避免深度尺在有條件時擺動和標記;②其次,在沒有壓力的情況下,手動將水注入罐內,並在水位略高於液位計的進水管時停止注入,開啟法蘭E,並鬆開連接法蘭F,當水箱內液體穩定時打開E,等待滴流狀態穩定1分鍾(必要時可使用排水閥,以提高檢測效率);③***後,用卷尺測量從測量點到水麵的距離h,來確定液位計測量的零點。

(3)各液位點的校準。①安裝法蘭,關閉E,繼續將水注入罐內,此時校準液位。在水麵穩定後,測量輸出電流和水位。②繼續測量其他點,直至達到全部範圍為止。

(4)液位零點和滿液度的調整。當確定基準零點時,調整零點電位器,以便輸出電信號顯示為4mA;在標準液位的上限調整滿度,並且調整全程電位器,以便輸出電信號顯示為20mA。如果向下行程測量的輸出存在偏差,則可以使用該方法對其進行調整。