浮球液位計常見故障及應對方法
發布時間:2021-03-05 16:35瀏覽次數:

浮球液位計結構簡單,安裝方便,價格便宜等優點,廣泛應用於工業流程、生化、罐區管理、醫藥、石油、化工原料儲存等各種液罐的液位檢測跟控製作業中,涉及到生產安全,因此在投入使用前需用液位計檢定裝置對齊進行檢定,唯有合格了方可投入使用。浮球液位計在使用過程中有時會經常出現開關壞的情況,下麵將有簡單介紹原因和應對方法。

1、如果浮球液位開關是PP材料製作的,那麽介質的(de)溫度對其是有影響的(de),通常工作溫度適合在60℃以內,不能超過80℃。當浮球液位開關出現不通斷問題,可檢查下是否溫度太高導致浮球磁鐵磁性減弱。

2、有時浮球液位開關浮球不滑動,導致開關沒有信號輸出,這時可以檢查下液位開關上麵的杆子是否已經結有水垢,若是有的話清理幹淨即可。

3、浮球液位開關若是出現誤動作的時候,要記得及時查看下附近是不是有磁場存在。

4、浮球液位開關壞了也可能是幹簧管部分出了問題。比如使用的電壓、電流、負載都超出了所限定的數值,從而損壞幹簧管,;或者是液位計的(de)周圍有較大磁場幹擾浮球吸合幹簧管,從而導致液位開關失靈或者不動作。

5、浮球液位開關壞了也可能是浮球部分出了問題。比如液體的比重小於浮球比重,需要重新確認浮球比重;浮球漏水,那麽需要更換浮球;異物卡住浮球,那麽清理異物。