磁翻板液位計常見故障及處理辦法
發布時間:2021-03-08 17:24瀏覽次數:

一、磁翻板指示亂跳

通常磁翻板指示亂跳的原因主要有:翻板的部分小磁鋼磁性減弱;浮子運動速度過快,跟測量導管外部的磁翻板失去磁連接作用。一般磁翻板指示亂跳,可用磁鐵對翻板進行磁性吸引,使翻板能恢複正常變化。液位計檢定裝置——北京恒升偉業科技有限公司)

二、但是磁翻板液位計不顯示液位變化

1、首先確定工藝液位正常,然後可以對翻板液位計進行排汙衝洗。排汙時要先關閉上部的取樣閥。記得在排汙過程中開、關閥門的(de)時候一定要緩慢。

2、如果排汙後故障還存在,可以選擇用磁鐵從下往上對翻板進行磁性吸引,翻板若是正常變化,那麽說明翻板沒有問題。若是在磁性吸引時翻板不能跟隨變化,那麽應檢查玻璃或塑料護板是否變形。因為護板變形會導致翻板中軸不同心,從而不能翻轉。

3、另外,浮子中的磁鋼使用較長時間後磁性會減弱,造成浮子中的磁鋼與翻板的小磁鋼之間失去磁連接作用,此時也會出現翻板不會動作的故障。

三、液位顯示有偏差

出現這個在故障一般是在液相中混雜許多氣泡,測量導管內的介質密度就會發生變化,而浮子所受的浮力也會發生變化,浮子的位置自然就會改變,所以翻板指示器所指示的液位就會產生偏高或偏低的誤差。此時隻有聯係工藝,改進操作條件來消除或減少液帶氣的現象。

四、閥門附件的故障檢查

測量導管內汙物雜質變多,浮子就會卡住,顯示儀上的液位變化就會遲緩或呈現跳躍式變化。此時建議通過排汙衝洗來解塊。另外用在高溫,腐蝕介質場合的閥門會很容易出現問題,需要加強日常維護或定期更換閥門。

五、磁翻板遠傳信號與就地指示的液位不一致

首先檢查磁翻板變送器、供電電壓、信號線路是否正常;同時檢查幹簧管及電阻組件是否接觸不良、短路或開路故障。另外幹簧管粘連不釋放也是一種常見的故障,通常隻需要輕輕敲打測量導管就能解決這個故障。