變送器是工業過程重要的基礎自動化設備之一,主要進行物理信號的測量和變換處理。隨著DCS係統在企業的廣泛應用,變送器逐漸轉向數字化、智能化。相比常規變送器,智能變送器具有更強的功能、更好的性能。***常見的一類智能變送器是采用HART通訊協議,HART 全稱為Highway Addressable Remote Transducer,意思是“高速鏈路可尋址遠程變換器”,HART 協議現場儀表在原有的4~20mA工業標準信號上疊加數字信號,在不中斷過程信號的情況下,在同一模擬回路上同時實現通信,給操作使用帶來了極大方便。HART智能變送器的校驗與常規變送器的校驗有很大不同,在介紹如何校準之前,首先要了解HART變送器的工作原理。HSIN916多功能過程校驗儀加配外置高精度智能壓力模塊可用於現場校準壓力變送器。
1. HART變送器功能結構
對於HART變送器而言,通過在輸出和輸出之間進行多點測試無法準確衡量出變送器的工作情況。HART變送器除了純機械和電路之外,還有微處理器對數據進行運算操作。如圖1所示,HART儀表可以分為三個部分,每一個部分都可以單獨進行測試和調整。
PVCounts輸入塊傳感器調整mAPV轉換塊CountsmA輸出塊量程和轉換關係輸出調整回路測試PVPVAO傳感器4-20mA(輸入值)(4-20mA值)模擬毫安輸出物理量
圖1 HART變送器框圖
***個方框的前麵,變送器的傳感器測量一些與過程量相關的物理量,例如電壓、電容、電磁、電感、頻率等。這些物理量可通過A/D轉換器轉換為數字表示。
***個方框為變送器的輸入塊。變送器對物理量PV(如溫度、壓力或流量)進行測量,並根據廠家的數值表或某種形式的(de)方程將其轉化為數字信號,***方框的輸出就是過程變量的數字值(PV),在手操器上讀取過程變量時,就可以顯示此PV值。通過HART指令可以對***方框中的轉換過程進行調整,被稱之為傳感器調整。
第二個方框為變送器的轉換塊。轉換塊是將過程量按照嚴格的數學關係轉換為毫安表示,可由變送器的量程值(零點和滿度值)結合轉換函數計算得到。轉換函數中線性轉換函數***常見,但在壓力變送器中,往往還提供方根轉換關係,某些特殊的變送器還可能實現一些常見的數學公式轉換或者用戶自定義數值映射表。第二個方框的輸出是變送器輸出回路電流值的一個數字值表示(PVAO),可用手操器通過指令讀取。大多數HART變送器都提供一個指令將變送器設置為電流環測試模式,在此模式下將覆蓋第二方框的輸出,並替換為***的輸出值。
第三個方框是變送器的輸出塊。輸出塊是將第二個方框計算出的輸出數字值(PVAO)利用D/A轉換器產生實際的4-20mA模擬電流輸出。在此過程中,微處理器必須依靠一些內部校準因素來得到正確的輸出。對這些因素的調整通常被稱之為電流輸出調整。
了(le)解典型的HART功能結構非常有助於HART變送器的正確校準。正確的HART校準包括傳感器調整和輸出調整或其中之一,不經過校驗儀的量程調整不能稱為校準,忽略輸入塊的輸出調整也是錯誤的校準方法。
2.HART校準要求
從HART功能結構的分析中可以看到HART變送器正確的校準過程明顯與常規變送器大不相同。HART變送器的校準要求取決於HART變送器的工作情況。
如果僅將HART變送器過程變量的數值用於監控或控製,則隻需要對輸入塊進行明確的測試和調整;如果隻是使用了(le)HART變送器的模擬毫安輸出,則隻需要對輸出塊進行明確的(de)測試和調整;如果同時使用了HART變送器的上麵兩項功能,則對輸入塊和輸出塊都需要進行測試和調整。需要特別指出的是輸入塊的校準與輸出塊的(de)校準是沒有關聯的(de),兩者相互獨立,它們也都與零點和滿度設置無關。
2.1 輸入塊的校準
對輸入部分的校準,仍然采用基本相同的多點測試和調整方法,隻是輸出方式有所不同。在對輸入塊進行測試時,使用校驗儀測量所施加的輸入值,輸出值則通過手操器或校驗儀上的HART通訊指令來讀取PV數值。測試完成後,根據多點測試的結果數據計算誤差,其誤差應滿足變送器允許的精度,如不符合精度要求,則應遵照變送器廠家的校準手冊對輸入塊進行調整,通常稱之為傳感器調整(Sensor Trim),傳感器調整一般包括一個或兩個調整點(低點和高點)。需要注意的是,對於壓力類型的變送器,壓力變送器本體上一般有零點調整和量程調整按鈕,在對輸入塊校準時,隻能通過HART指令執行傳感器調整,而不是使用這兩個按扭對零點和量程進行調整。不要混淆了兩者的功能。
2.2 輸出塊的校準
對於輸出部分,也仍然采用基本相同的多點測試和調整方法,隻是輸入方式有所不同。對輸出塊進行測試時,首先用手操器或者校驗儀上的HART通訊指令使變送器進入一種固定的電流輸出模式,用指令設定變送器輸入的(de)毫安值,再用校驗儀測量變送器的(de)電流輸出。根據多點測試的結果數據計算誤差,其誤差應滿足變送器允許的精度,如誤差不符合精度要求,則應遵照變送器廠家的校準手冊對輸出塊進行調整,通常稱之為4-20mA調整、D/A調整或電流輸出調整(Output Trim)。電流輸出調整包括4mA(低點)和20mA(高點)兩個調整點。
2.3 整體性能測試
對輸入和輸出部分校準完後,HART變送器就應當能正確工作了,圖1所示的第二個方框隻涉及計算的問題,所以對量程、單位和轉換函數的改變不會影響變送器的準確度,即使HART變送器使用了一個不尋常的轉換函數,也隻是僅會影響到變送器的輸入值到毫安輸出值的轉換,並不涉及到輸入塊和輸出塊的測試和校準。
雖然如此,但在實際校準應用中,當變送器處於4-20mA模擬輸出模式且誤差不是很大的情況下,對變送器進行量程遷移(即LRV/URV調整)是一種對輸入塊誤差進行補償的有效手段。
- 2023-09-20
北京恒升偉業 HSIN685智能數字壓力校驗儀 - 2025-02-12
HSIN6800壓力校驗台:流體力學與空氣動力學研究的堅實後盾 - 2025-02-11
車輛段維護中的壓力計量保障:壓力校驗台與壓力校驗儀的(de)應用 - 2025-02-11
國防科技中的壓力計量:壓力校驗台的關鍵作用 - 2025-02-10
溫度控製新選擇:恒升偉業HSIN930智能幹體爐 - 2025-02-10
水泥球磨機壓力監測的關鍵:壓力校驗儀保障生產穩定 - 2025-02-10
恒升偉業溫度檢定係統,助力航空發動機性能躍升 - 2025-02-10
壓力變送器與壓力校驗台:汽車工業中的計量守護 - 2025-02-08
恒升偉業壓力傳感器標定係統:守護飛行員安全的(de)科技後盾 - 2025-01-21
北京恒升偉業溫度檢定係統成功入駐四川眾邦新材料