HSIN9900智能化熱工儀表檢定係統是由計算機、打印機、高精度數字萬用表、多路掃描控製器、熱電偶檢定爐、恒溫槽等組成的自動控製與測試係統。整個檢定過程按以下步驟自動進行:
⑴檢定參數輸入
輸入的參數包括:檢定點溫度值、日期、被檢熱電偶類型、支數、檢定曲線、初始PID參數、上下限幅、標準熱電偶修正值。
(2)計算機檢查熱電偶連接情況
計算機輸出控製信號,依次導通多路開關中各繼電器,同時向發出測量信號,判斷標準熱電偶、被檢熱電偶連線是否斷路或反相。
(3)升溫
當各熱電偶連線正確無誤後,係統開始按照輸入的檢定曲線升溫,同時周期性地讀取程控調節儀檢測到的爐溫實時溫度,送顯示器顯示。
(4)檢定
當管式檢定爐內溫度達到第1個檢定點設定值時,計算機判斷爐溫是否已達到檢定要求,如果爐溫不夠穩定,繼續保溫。若爐溫已經穩定,則開始檢定,計算機依次導通多路開關中各通道,同時向測量儀=發讀數信號,測量儀依次讀取冷端電阻阻值、各熱電偶熱電動勢,並送入計算機,計算機再對結果進行處理、轉換,保存在計算機中。第1個檢定點檢定完畢後,繼續升溫,又重複上述(3)升溫、(4)檢定這兩個步驟,直到所有檢定點檢定完畢。
HSIN9900溫度檢定係統采取直接查分度表的方法。要計算出熱電偶檢測的溫度值,必須查三次分度表。第1次,用測得的電阻值去查Pt100熱電阻的分度表,得到冷端溫度;第二次,用冷端溫度值去查相應熱電偶的分度表,得到冷端補償電勢,與直接檢測到的熱電偶電勢相加,進行冷端補償;第三次,用經過冷端補償之後的熱電勢,去查熱電偶分度表,得到熱電偶實際檢測的溫度值。