熱工儀表校驗儀常見故障及處理辦法
發布時間:2022-12-28 11:47瀏覽次數:

熱工儀表校驗儀

(1)數碼管不亮

此時應檢查熱工儀表校驗儀的電源輸入保險、電源線和電源開關是否良好,確認無誤後檢查穩壓電量輸出、顯示板引線是否良好。

(2)信號無輸出

將量程開關選為5v輸出方式,使用萬用表測量輸出端是否有輸出,以確定是調節電路還是輸出端故障,並進一步確認調節電路的電源、基準穩壓管、電阻元件或是輸出端引線等部位是否良好。

(3)輸出不穩

基準電壓不變的情況一般是調節電位器接觸不良,可以用無水乙醇清洗電阻體和相關觸點,基準電壓變化的情況應更換調節電位器。

(4)輸出信號誤差大

用萬用表測量輸出量程電阻,如果是20 mA電流誤差大應檢查分流電阻,如果是100mV和5V誤差大應檢查分壓電阻、量程開關,如果兩者誤差都很大,應確認A/D轉換器基準電壓,將其調整成1V。

(5)信號不能輸入

應檢查輸入保險、分流電阻。