校準主要是采用特殊的校準儀器,連接溫度變送器,在現場進行校驗。在校零點時,通過校準儀器輸入0℃和***大值(如1300℃),看溫度顯示是否與標準給定的度數相一致,通過變送器模塊上的調零、調滿旋鈕調至與給定的數值一致。對於一體化的熱電偶,由於除了中控室顯示轉換的溫度,我們在現場看不到數值,所以采用另外一種校驗方法。主要用到的儀器有直流24V轉換穩壓電源、萬用表、特殊的(de)校準儀器和一支一體化的熱電偶。(熱電偶檢定係統——北京恒升偉業科技有限公司)連接方式如下圖所示。
具體校驗過程如下:將穩壓電源的(de)正電壓端接入萬用表的紅表筆(+極)一端,萬用表的黑表筆(-極)一端接入溫度變送器的正極電源端,然後從溫度變送器的負極電源端接入穩壓電源的負極電源端,將萬用表旋鈕調至MA擋,數值選擇20mA,將校準儀器接入連接熱電偶偶芯的兩根線上,正負接線要正確,然後將穩壓電源接到220V的電源上,上電,調節24V電源,使輸出的電壓為直流24V;然後撥通穩壓電源的開關,用校準儀器給定0℃,觀察萬用表顯示數值是否對應為4mA;若不是,調節溫度變送器的調零旋鈕,使萬用表顯示4mA;然後用校準器給定與溫度變送器上所規定的量程一致的(de)數值,比如1300℃,看萬用表顯示是不是20mA;然後根據情況,調節溫度變送器的調滿旋鈕,使萬用表顯示20MA;然後也可以測量幾個中間值來驗證一下,這樣一個溫度變送器就校驗好了,可以投入使用。