壓力變送器的常見故障的解決辦法與措施  
發布時間:2020-12-30 16:57瀏覽次數:

壓力變送器在化工生產實際操作過程中,往往會出現故障,今天恒升偉業根據日常的工作經驗對差壓變送器、壓力變送器的常見故障進行分析整理,找出解決辦法與措施。

壓力指示不穩,波動較大

在檢查工況時參照其他的工藝參數看看有沒有什麽變化,如果其他工藝的參數如溫度、流量、液位也時有波動,那就是因工況變化而引起的壓力變化,此時的壓力變送器應該是沒有問題的;如果其他工藝條件沒有變化,隻是壓力指示在波動,那就看此壓力顯示帶不帶控製,一般為調節閥,檢查調節閥上的定位器的輸出是否在恒定,不是恒定,那就要處理閥門問題了,如果恒定,原因那就出在變送器上了。另外,還應查看導壓管的長度是否能夠保證使其充分冷凝,並減少工藝介質脈動對測量的影響。

沒有顯示

基本是上可以判斷出儀表的電纜鬆動,出現斷路的現象。對於不同的DCS控製係統,在現場電纜斷路時,工藝相應點的指示會有不同形式的表現方式。可以根據不同的提示來判斷。這樣就要從端子櫃到現場接線箱和變送器之間的電纜逐點的檢查了。

指示不隨工藝狀況變化

這就要檢查壓力變送器的依次排除本體到一次取壓閥這條管路上什麽地方出現堵塞了(le)。例如在粉料係統的輸送過程中的管線上,測量壓力的導壓管中就有很容易造成死角,使得粉料在導壓管中堆積,時間長了就會造成壓力傳輸不過去,使指示不再發生變化。

指示有較大的偏差

檢查變送器的零點是否正確,如果變送器零點漂移,就需要對變送器重新調零,並對變送器進行打壓校驗檢查變送器的輸出是否線性完好。

HSIN6000B現場全自動壓力校驗儀徹底更改了傳統現場檢定費時費力的特點,可幫助工作人員快速、安全的完成指針類儀表、尤其是壓力變送器、壓力開關等儀表的快速校準工作。該設備采用全智能控製、標準化設計、模塊化整合、組建成一套功能完備,組態靈活,專業高效的現場型校準設備。