熱電偶作為溫度傳感器測量溫度需要對其進行冷端溫度補償,下麵我們將對幾種常見的熱電偶冷端補償方法進行介紹,並簡要分析這原理、優缺點和適用範圍,為實際工作中選擇合適的補償方法提供參考。
補償導線法
補償導線法,就是用一對與所使用的熱電偶具有相同熱電特性的廉價金屬,作為連接導線來連接熱電偶冷端和指示器的。熱電偶產生的熱電勢與回路中間溫度無關。所以回路總的熱電勢等於熱電偶熱端溫度為T,冷端溫度為TO時的熱電勢。這樣,利用補償導線,無論熱電偶的實際冷端溫度如何變化,消除了指示誤差,完成了冷端溫度補償。
冰浴法
冰浴法是利用冰水混合物能較長時間地保持在0 ℃不變的特性,將熱電偶冷端置於裝有冰水混合物的恒溫容器中,來保證冷端溫度為0 ℃的。但是由於長時間工作,冰也難免會融化,所以這種方法在實驗室使用較多。
補償電橋法
補償電橋法,是指在測量回路裏麵,在冷端串聯一個補償電橋。熱電偶的熱端感受被測溫度,它的冷端與補償電橋相連接。整個補償電橋由全波整流電橋、濾波電路、穩壓二極管和由三個電阻和熱敏電阻―Rt 共同組成的(de)電橋四部分所組成。全波整流的工作電壓是交流電,全波整流電路將交流電變成一個脈動的直流電壓,再經過由電容和電阻組成的濾波電路濾去其中的紋波,從而得到一個相對平滑的(de)直流電壓,然後由穩壓二極管穩壓,從而產生穩定的電橋的工作電壓。
熱敏電阻感受被測溫度。當冷端溫度為0℃時,電橋處於平衡狀態,電橋無輸出,沒有對熱電偶進行冷端溫度的(de)補償。
當熱電偶的冷端溫度高於0℃時,熱電偶的熱電勢由於冷端溫度的升高而減小,這時熱敏電阻的阻值增加,使得電橋不再平衡,產生一不平衡電壓Uab,與熱電偶的熱電勢一起送入儀表中。隻要我們選取合適的Rt,就可以恰好補償。同樣,當冷端溫度低於0 ℃時,補償電橋可以完成冷端溫度補償,從而儀表指示正確的溫度。
補償電橋法是利用不平衡引起的熱電勢的(de)變化值。適當選擇橋臂電阻可使不平衡電壓Uab正好補償冷端溫度變化引起的熱電勢的變化值。隻要保證總電壓不受溫度影響,也就完成了冷端溫度的補償。這種方法,線路簡單、成本較低、適用於環境溫度在-25~80℃的範圍內。
除了上述方法,還有二極管補償法、集成溫度傳感器補償法、恒溫遷移補償法、計算修正法、軟件補償法、zui小二擬合法等等。二極管補償法是利用二極管兩端電壓隨溫度變化特性對熱電偶進行溫度補償。集成溫度傳感器補償法是由溫度傳感器測得冷端溫度,與熱電偶所測溫差疊加,再得到熱端溫度。恒溫遷移補償法是人為顯示或記錄儀表零點調到環境溫度。計算修正法是利用中間溫度定律,結合查表計算得到。軟件補償法是熱電偶的冷端溫度傳感器的輸出信號經電路模擬開關和A/D轉換後,再由單片機內程序進行冷端補償。zui小二乘擬合法是利用zui小二乘法原理,找出擬合方程,求出測點溫度。
熱電偶在使用中產生的(de)誤差主要由冷端溫度變化引起。隻有當熱電偶冷端溫度保持不變時,熱電偶輸出的熱電勢才是被測溫度的單值函數。而在實際應用中,由於環境溫度變化的影響,冷端溫度難以保持恒定,故需進行冷端溫度補償。選用哪種補償方法,需要根據工作實際和具體環境來決定,同時,為保證熱電偶的量值準確,需要使用熱電偶檢定爐等校準設備對其進行檢定和校準。
- 2023-09-20
北京恒升偉業 HSIN685智能數字壓力校驗儀 - 2025-03-06
熱電偶檢定爐的定期送檢:確保溫度計量準確性的關鍵步驟 - 2025-03-06
幹式計量爐校驗熱電偶全攻略 - 2025-03-06
安全生產,從準確校驗開始:壓力校驗台在鍋爐係統的重要性 - 2025-03-06
液位計檢定裝置:燃氣發電機組儀表檢驗的守護神 - 2025-03-06
油氣儲運安全守護:壓力校驗儀助力壓力變送器準確測量 - 2025-03-03
液位計檢定裝置:船舶與航空器安全運行的液位準確保證 - 2025-03-03
汙水處理中的壓力守護者:壓力校驗台的(de)作用 - 2025-03-03
壓力校驗儀助力水泥生產高效穩定運行 - 2025-03-03
壓力校驗台:助力熱電廠壓力控製器準確校驗