壓力傳感器應用廣泛,在使用過程中由於工作環境、人為操作不當或者自身原因都會出現各種故障,因此我們不僅要按照校準規程和進行操作,還要定期使用壓力校驗台等壓力校驗設備進行校準,掌握正確的(de)故障判斷、養護和維修知識,這樣才能保證壓力變送器的使用壽命和測量精度。常見的壓力變送器問題有:
1.輸出信號為零
當壓力變送器出現壓力為零的現象時,可以從以下幾個方麵進行處理:首先檢查管道內是否存在壓力,儀表是否正常供電,之後檢查是否存在電源極性接反的現象,zui後檢查電子線路板、感壓膜頭、變送器電源電壓等。
2.壓力變量讀數不穩定
該問題可通過隔離外界幹擾源、檢查導壓管是否泄漏、管道是否存在雜物、檢查隔離膜片時候出現服飾或變形、檢查感壓膜頭等方法來排查。
3.線性不好
壓力變送器的線性不好主要是增減量程和升降零點的原因,因為中間點的誤差太大,所以靠調零點和量程是不能把儀表調整合格的。智能變速器的(de)準確度高低,取決於兩個因素:一個是敏感元件的線性:另一個是電子轉換電器的準確度。處理措施∶智能儀表的穩定性不好,多半是敏感元件有問題,所以很難調整過來。有時可以調A/D轉換電路來進行補正,不過補正的量不是很大。
4.穩定性不好
(1)實驗室開窗或者空調導致氣流過大,影響了輸入量的穩定度。人體吹氣的壓力大概700Pa左右,對於5kPa以內的壓力更應特別注意。可以將校準試驗台放在空氣流通相對穩定的(de)區域減小測量誤差。
(2)如果壓力管道內有殘液或者沉澱物或其他外來物質流入導壓管內也會產生測量誤差,此時應該及時清除。對於有三通閥門的差壓變送器可以給壓到量程上限然後打開平衡閥,殘液就會從L端流出。
(3)升壓不平穩。在校準過程中應平穩的輸入壓力信號到各個校準點,在接近校準點時更應該足夠慢,以免出現過衝。
5.高低壓導管接反
分析原因:用節流孔板和差壓變送器配套的流量測量係統時,儀表示值輸出為零以下,這可能有以下原因:
(1)變送器高壓導管堵塞或泄漏。(2)變送器高低壓導管接反。(3)工藝管道內的介質流動方向接反。(4)變送器有故障。經檢驗,變送器是好的,輸出量隨差壓信號的變化而變化,導壓管也無堵塞和泄漏,而是高低壓導壓管接反。處理措施:將孔板的安裝接反。但對於智能變速器來說,如果高低壓導管接錯,隻要將檢測部件和傳送部件的相對位置轉動180度即可。
6.導管堵塞
變送器的儀表連接管被淤積的現象,這種現象常出現在變送器的生產環節,檢驗時變送器的顯示值變化很慢,有時還會出現沒有變化的(de)問題。對這個問題的研究和分析,我們認為,在生產時往往檢測的介質中含有固體懸浮顆粒或某些粉末粉塵,如果時間過長,這些固體粉末就會固體化,會導致變送器計脈衝管的(de)淤積,使變送器不能正常的進行測量、校準工作。如果在實際應用中出現相同的問題,我們的解決辦法隻能是將壓力導管依次卸下,然後進行清除工作。
7.環境溫度的影響
環境溫度對測量精度的影響壓力變送器的指標精度是在環境溫度、靜壓、電源電壓相對穩定時所能達到的精度,而在實際生產過程中,環境溫度、靜壓、電源電壓等參數都可能變化。在這樣的條件下,精度指標還會降低,尤其以環境溫度變化的影響為甚。
- 2023-09-20
北京恒升偉業 HSIN685智能數字壓力校驗儀 - 2025-03-07
壓力表與壓力校驗台:確保甲烷管道工藝安全的關鍵 - 2025-03-06
熱電偶檢定爐的定期送檢:確保溫度計量準確性的關鍵步驟 - 2025-03-06
幹式計量爐校驗熱電偶全攻略 - 2025-03-06
安全生產,從準確校驗開始:壓力校驗台在鍋爐係統的重要性 - 2025-03-06
液位計檢定裝置:燃氣發電機組儀表檢驗的守護神 - 2025-03-06
油氣儲運安全守護:壓力校驗儀助力壓力變送器準確測量 - 2025-03-03
液位計檢定裝置:船舶與航空器安全運行的液位準確保證 - 2025-03-03
汙水處理中的壓力守護者:壓力校驗台的作用 - 2025-03-03
壓力校驗儀助力水泥生產高效穩定運行