發電廠溫度測量儀表的常見問題
發布時間:2023-02-06 14:15瀏覽次數:

發電廠常用的測溫元件有液體式溫度計壓力式溫度計雙金屬溫度計熱電阻熱電偶等等。液體式溫度計壓力式溫度計雙金屬溫度計比較簡單出現問題也容易解決。熱電阻熱電偶相對複雜調試檢修過程中出現問題的機率也比較大。因此,需要定期使用溫度檢定係統幹體爐等溫度校驗設備進行檢定和校準。

幹體爐

火電廠常用的熱電偶有KES、T幾種。現場使用或校驗時應采用與熱電偶型號相匹配的補償導線進行連接。如果不同型號的熱電偶全用一種補償導線校驗,結果就會存在不可確定的誤差。現場接線的時候同樣要求熱電偶配相應的補償導線查線的時候--定看一下熱電偶的(de)銘牌看看補償導線的顏色。一般來說K型導線的顏色是紅E型導線的顏色是紅棕S型導線的顏色是紅綠。紅為正端另外一種顏色為負端。另外還要注意DCS通道配置的型號是不是和接入通道熱電偶的(de)型號相一致如果不是,所測的溫度值將不準

在現場常會遇到熱電偶接線時無法區分接線柱正負的問題,通常可以將熱電偶的熱端浸入溫水中,之後用萬用表測量就可以找出正負極這種方法雖然可行但是要將熱電偶拆下比較麻煩還浪費時間。其實有一種更簡單的(de)辦法可以用打火機烤熱電偶冷端的兩個接線柱然後用萬用表測量就可以很方便的找出正負極了。

有一種情況,控製係統畫麵上看一個供汽母管的蒸汽溫度竟然比它供到就地的蒸汽溫度還低如果不是熱電偶本身超差那麽這種情況一般是安裝時將取源部位取到了供汽母管的一端而母管進汽端和出汽端卻在管路的(de)另外頭,母管上的取源點屬於汽不流動區是個死點所以就出現了(le)這種情況。另外如果熱電偶的插入深度不夠前端不在管子的中心線上也可能出現這種問題。

熱電阻有二線製三線製四線製的接法二線製接法由於無法消除導線電阻對測量的影響,所以隻適用於熱電阻和顯示表距離很近時的連接或者對溫度誤差要求較低的場合目前發電廠中很少采用兩線製接法三線製接法在測量準確性方麵優於兩線製接法這種接法基本上可以消除導線電阻的影響但是不能完全消除,它的(de)好處是較之四線製接法節約電纜回路準確性完全能夠滿足發電廠工業控製的要求所以這種接法適合於現場大規模的熱電阻與二次表或者是DCS的聯接火電廠生產現場的熱電阻基本都是采用三線製接法四線製的接法就比前兩種接法準確多了它可以完全消除導線對測量的(de)影響。

熱電阻使用時有時會遇到同一個位置某個測點顯示值與其他幾個測點相差很多。通常的處理方法是拆線量阻值,如果阻值與其他幾點不一致則可以判斷是實際的溫度有偏差或者是熱電阻本身出了問題。那麽如果阻值一致並且把其他測點的線拆下來接到這個點的位置上DCS 畫麵顯示的溫度值與其他幾點偏差又不大了遇到這種情況量一下熱電阻引線對外殼的絕緣就可以找到問題如果其中—根線與外殼絕緣不好就會出現這種問題。