壓力傳感器和變送器常見故障
發布時間:2023-08-04 17:38瀏覽次數:

隨著傳感器技術的不斷成熟和發展,壓力傳感器和變送器在自動化控製領域得到了廣泛的應用,作為強製檢定的計量器具,壓力傳感器和變送器必須經檢定合格後才能投入到生產活動中使用。同時,即便是經過壓力校驗儀壓力校驗台等計量設備檢定合格的壓力傳感器和變送器,在實際使用過程中依舊難免會出現一些故障,以下列出常見的幾種:

1、壓力上去,變送器上不去。首先我們應檢查壓力接口是否漏氣或者被堵住,排除這種情況之後,檢查接線方式和檢查電源,如電源正常則進行簡單加壓看輸出是否變化,或者察看傳感器零位是否有輸出,若無變化則傳感器已損壞,可能是儀表損壞或者整個係統的其他環節的(de)問題;

2、加壓變送器輸出不變化,再加壓變送器輸出突然變化,泄壓變送器零位回不去,很有可能是壓力傳感器密封圈的問題。常見的是由於密封圈規格原因,傳感器擰緊之後密封圈被壓縮到傳感器引壓口裏麵堵塞傳感器,加壓時壓力介質進不去,但在壓力大時突然衝開密封圈,壓力傳感器受到壓力而變化。排除這種故障的zui佳方法是將傳感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更換密封圈再試;

3、是變送器輸出信號不穩。這種故障有肯是壓力源的問題。壓力源本身是一個不穩定的壓力,很有可能是儀表或壓力傳感器抗幹擾能力不強、傳感器本身振動很厲害和傳感器故障;

4、變送器與指針式壓力表對照偏差大。出現偏差是正常的現象,確認正常的偏差範圍即可;

5、微差壓變送器安裝位置對零位輸出的影響。微差壓變送器由於其測量範圍很小,變送器中傳感元件會影響到微差壓變送器的輸出。安裝時應使變送器的壓力敏感件軸向垂直於重力方向,安裝固定後調整變送器零位到標準值。