壓力測量儀表故障分析
發布時間:2020-04-13 17:32瀏覽次數:
    壓力測量儀表的主要故障表現為:

    1. 外界溫度變化的儀表誤差:其主要原因在與溫度過熱或者過冷引起的(de)彈簧管材料力學性能降低,導致其在測量參數上出現偏差和錯誤。

    2. 安裝不合理導致的儀表誤差:在熱工儀表安裝過程中,要求其與取源點的高度保持一致,但在實際安裝中,由於介質的壓力和安裝技術等原因常導致兩者不能處於同一高度,而導壓管路中形成液柱差,造成儀表誤差。這一問題在低壓係統中尤為明顯。為解決這一問題,安裝人員常采用凝結水負壓係統或者油真空係統,並將其布置在同意水平高度上,以控製儀表誤差。

    3. 交驗不及時或者量程設置不準確等問題導致的儀表誤差,對於安裝不合理要及時處理,一但校驗方式不正確或者維護檢修不合理都將導致壓力測量儀表出現誤差,這要求儀表檢修人員盡心定期和不定期的檢查,以免給設備的正常運行帶來,麻煩。

    4. 引壓管不合理施工導致的儀表誤差:其主要原因在與過長的導壓管路設計,造成的機組反應速度過慢。

    為確保日常生產活動的安全運行,應對壓力儀表進行現場校驗,必要時還需要對整個機組實施停機檢驗。采用恒升偉業全自動壓力校驗儀可簡化儀表檢修和校準過程,確保檢修效率,可有效的避免由於停機而帶來的經濟損失,促進設備生產效率的提高。