熱工儀表常見檢修方法
發布時間:2020-05-11 15:32瀏覽次數:
熱工儀表的使用日趨廣泛,在電廠的(de)日常運作中起著不可替代的作用,因此熱工儀表的的(de)檢修和維護是必要的,熱工儀表根據功能不同分為很多種類型,各個類型的特點和校準方法均有差距,這就對校準工作人員提出了更高要求。熱工儀表檢修的常規方法主要有以下幾種:
首先,熱工儀表應按使用說明書的要求進行正確的安裝與接線。在確認接線準確無誤的情況下,方可送電試機。
其次,溫度設定值的正確與否,直接關係到工藝參數的執行,進而影響溫度的高低。因此,開機前應認真參照工藝參數,選好溫度設定值,以免造成溫度偏差。對於動圈式溫控儀表,當溫度在設定值範圍附近,指針高於或低於設定值,個別儀表指針會出現卡滯現象,遇到這種情況隻要用手指輕輕敲擊儀表表麵,指針便會回到設定值附近。
第三是死機現象。個別儀表(主要以數顯儀表居多)在開機的過程中如出現溫度高於設定值約(8~10)℃甚至更高仍有輸出,或低於設定值(8~10)℃甚至更低,且仍在延續這一現象的,即為死機現象。這主要是由儀表自身抗幹擾能力下降引起,***常見的是接觸器或中間繼電器的動作造成的電磁幹擾。遇到這種情況,可關閉該儀表電源20s左右,再開機一般可消除。若不能消除,可請電氣員、電工及時處理,切不可自行處理,以免故障擴大。
第四是熱電偶(熱電阻)因素。由熱電偶引起的溫控儀表不準的原因(除了劣質產品外)基本有兩個:一是分度號不匹配,原因是更換熱電偶時未仔細了解儀表分度號,以至於錯用其他分度號的熱電偶,其後果是使儀表的溫差偏大(十幾攝氏度到幾十攝氏度不等),使溫度處於失控狀態,造成線纜表麵發粗或燒焦現象。故更換熱電偶一定要細心,分度號不能錯。二是熱電偶與檢測點接觸的鬆緊和深度也會引起儀表溫度的偏差。常見的錯誤用法有:熱電偶直接夾在加熱圈內或熱電偶直接淺放在檢測點的孔內,未加彈簧壓緊固定,這樣做的直接後果是不能反映該檢測點的真實溫度。正確的方法是將熱電偶垂直插入檢測孔內,***小插入深度應是保護管外徑的(5~8)倍且有彈簧固定,這樣才能反映其真實溫度。
第五,對使用中的熱工儀表應定期由計量部門進行檢定。對檢定不合格的熱工儀表應及時更換,以確保溫度數據的準確,對新購買的熱工儀表應進行使用前的檢定,然後再投入使用。
提醒大家注意的是,任何溫控儀表的自身參數都已經預設好,操作者不可自行設定、更改儀表功能參數。例如廈門宇光儀表有限公司生產的UGU—708係列數顯溫控儀表中的P、I、D參數,輸出周期Ctl、輸入規格Sn、主輸入平移修正Sc等,以免引起較大偏差,從而影響儀表性能和溫度控製準確度。
北京恒升偉業科技有限公司成立是是一家專業從事計量檢測設備研發製造的高科技企業,主營壓力校驗儀、壓力校驗台、過程校驗儀、溫度檢定係統、幹體爐等產品,同時還是德國威卡公司的中國區授權經銷商,主要經銷威卡旗下各個***的高精度計量檢測產品(wika、mensor、dh等)
自成立至今成功服務於上千家企事業單位,廣泛應用於航天航空、電力、石化、高校等領域。
- 2023-09-20
北京恒升偉業 HSIN685智能數字壓力校驗儀 - 2025-01-21
北京恒升偉業溫度檢定係統成功入駐四川眾邦新材料 - 2024-11-04
航空發動機製造中的溫度計量:熱電偶檢定係統 - 2024-11-04
氯堿生產中的壓力校驗利器:壓力校驗台 - 2024-11-04
紡織業壓力儀表校準:智能數字壓力校驗儀 - 2024-11-01
熱電偶檢定爐:工業熱電偶校準的關鍵 - 2024-11-01
航空發動機運維中的溫度校驗儀和檢定係統 - 2024-11-01
壓力變送器的維護保養與壓力校驗儀的重要性 - 2024-11-01
壓力變送器與校驗設備在暖通空調係統中的(de)應用 - 2024-11-01
壓力傳感器與檢測裝置:車輛段安全運行的雙重保障