鍋爐儀表控製係統,時刻刻監督鍋爐的運行狀況,鍋爐的各種參數都要靠它來顯示,例如壓力就很重要。為保證這些測量儀表的(de)準確性,需要定期使用溫度檢定係統、幹體爐等計量校準設備進行檢定和校準,還要對常見故障進行分析並給出相應的解決方案。
1.溫度測量儀表的分析及處理
溫度儀表控製係統由熱電偶、補償導線及顯示儀表組成。熱電偶是由兩種不同的金屬組成的一個回路。這兩種金屬—端鉚接,當鉚接處的溫度升高時,在另外—端就會產生一個電動勢。溫度越高,電動勢越大。這個電動勢通過補償導線傳送到顯示儀表裏,通過儀表把電動勢轉換成相應的溫度。
1.1顯示溫度為zui大值
溫度表上會顯示S.Err的(de)字樣。這種情況就說明從熱電偶到溫度表這部分的(de)線路有開路的(de)現象。故障處理:把熱電偶的電線從溫度表上拆下來,用萬用表測量回路的電阻,數值為無窮大。這時就要對整個線路的各個接點處進行檢查,找到線路斷開的地方後,重新接好,溫度就會顯示正常。
1.2顯示溫度為zui小值
一般情況下是負數。這種情況就說明從熱電偶到溫度表這部分的線路有短路的現象。故障處理:把熱電偶的電線從溫度表上拆下來,用萬用表測量回路的電阻,數值偏小。一般是由於補償導線的某絕緣處破損後,兩根導線相接觸後引起的。有時候在熱電偶內部的接線盒內,兩根導線也會接觸到一塊。當找到短路的地方後,把兩根導線分開,用絕緣膠布包住即可。
1.3顯示溫度明顯高於正常值
故障處理:首先用溫度表校驗儀檢查溫度表本身是否有問題。如果溫度表本身正常,溫度值仍然偏高,這時用萬用表測量回路的電阻,數值偏大。這時,要檢查導線的各個接頭處有無接觸不良的現象,接頭是否生鏽了。有些測量點的(de)溫度偏高是由於測量處的環境發生了變化,比如測量爐管的溫度處,有高溫煙氣漏出,吹到了熱電偶上,這種情況要把漏煙氣的地方堵住,溫度即可恢複正常。
1.4顯示溫度明顯低於正常值
故障處理:一般是溫度表本身發生了故障。用溫度表校驗儀檢查溫度表,就會發現溫度表的誤差很大。更換溫度表後,溫度就會顯示正常。還有一種情況比較被忽視,就是熱電偶受到了汙染。比如測量鍋爐排煙溫度的熱電偶,長期受到煙氣的衝刷,探頭處會積上大量的(de)煙灰。形成很大的熱阻,導致測量溫度偏低。這時,要把熱電偶從鍋爐上拆下來,把煙灰清理幹淨,溫度就會顯示正常。
- 2023-09-20
北京恒升偉業 HSIN685智能數字壓力校驗儀 - 2025-03-06
熱電偶檢定爐的定期送檢:確保溫度計量準確性的關鍵步驟 - 2025-03-06
幹式計量爐校驗熱電偶全攻略 - 2025-03-06
安全生產,從準確校驗開始:壓力校驗台在鍋爐係統的重要性 - 2025-03-06
液位計檢定裝置:燃氣發電機組儀表檢驗的守護神 - 2025-03-06
油氣儲運安全守護:壓力校驗儀助力壓力變送器準確測量 - 2025-03-03
液位計檢定裝置:船舶與航空器安全運行的液位準確保證 - 2025-03-03
汙水處理中的壓力守護者:壓力校驗台的作用 - 2025-03-03
壓力校驗儀助力水泥生產高效穩定運行 - 2025-03-03
壓力校驗台:助力熱電廠壓力控製器準確校驗